K koeficienta aprēķins
Labdien,

Varbūt kāds var palīdzēt aprēķināt K koeficientu (siltuma vadītspēju materiālam), ja doti šādi raksturlielumi:

1) Temperatūra kravas telpā -18C;
2) Kravas telpas izmēri:

Garums - 3400 mm
Augstums - 1800 mm
Platums - 1620 mm

Sienu biezums 120 mm.

3) Pēc 14 stundām temperatūra kravas telpā +6
4) Vidējā temperatūra ārā +15 grādi

Ja nepieciešams vēl kāds raksturlielums, lūdzu, uzrakstiet.
Paldies par atsaucību.
04.09.2015 08:31
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
joo Atslēdzies
Member
***

Ziņojumi: 98
Pievienojās: Sep 2012
Reputācija: 0
Ziņojums: #2
RE: K koeficienta aprēķins
Cik tālu tu pats tiki ?
04.09.2015 09:53
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
trisdesmitdivi Atslēdzies
Junior Member
**

Ziņojumi: 2
Pievienojās: Sep 2015
Reputācija: 0
Ziņojums: #3
RE: K koeficienta aprēķins
sapratu, ka K aprēķina pēc formulas

K = W / S. * DeltaT

S. = kvadrātsakne no Si * Se,

Kur Se ir objekta ārējais virsmas laukums un Si iekšējais virsmas laukums.
W = jauda ar kādu jāsasniedz maksimālā temperature
DeltaT= temperatūru starpība, kur ārējā temperatūra tiek pieņemta kā konstants lielums.

Man sanāk tā:

Si = 38,05 m2
Se = 29,89 m2

S. = kvadrātsakne no 29,89*38,05 = 33 , 73 M2

Agregātam lai sasniegtu -20 grādu nepieciešama nominālā jauda 2334 W. (pieņemu pie -18 apmēram tik pat),

deltaT ir apmplitūda cik saprotu = 33 grādi C

angliski paskaidrojas šādi : ΔT between the mean inside temperature Ti
and the mean outside temperature Te, during continuous operation, when the mean outside
temperature Te is constant for a body of mean surface area S.
tad K aprēķinu šādi

k = 2334 / 33,73 * 33 = 2,09

Taču tai vērtībai būtu jāsanāk apmēram 0,4 W/m2K

Iespējams es kaut ko ļoti jaucu.

Vienkārši ir labrotorijas testa rezultāti, gribēju paskatīties kā tas izskatās dzīvē, vai var šādi salīdzināt?
(Šo ziņojumu pēdējo reizi modificēja: 04.09.2015 12:56 trisdesmitdivi.)
04.09.2015 12:55
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
Fšrs Atslēdzies
Junior Member
**

Ziņojumi: 14
Pievienojās: Jul 2014
Reputācija: 0
Ziņojums: #4
RE: K koeficienta aprēķins
Vadoties pēc http://www.engineeringtoolbox.com/conduc...d_428.html

q = k A dT / s

2334 = k * 38,05 * (18 + 6) / 0,12

2334 = k * 7610

k ~ 0,31
(Šo ziņojumu pēdējo reizi modificēja: 05.09.2015 18:59 Fšrs.)
05.09.2015 18:58
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
Janeks Atslēdzies
Junior Member
**

Ziņojumi: 8
Pievienojās: Sep 2009
Reputācija: 0
Ziņojums: #5
RE: K koeficienta aprēķins
Pirmkārt nevajag jaukt divas dažādas lietas - jāsaprot, kas ir k. Ja tas ir siltumvadīšanas koeficients (mēdz apzīmēt arī ar lambdu), tad mērvienības ir [W/(m*K)] un tas raksturo, cik vati pie noteiktas temperatūras starpības izplūdīs caur noteikta biezuma sienu. Ja tas ir siltuma caurlaidības koeficients (parasti apzīmē kā U - vērtību), tad mērvienība ir [W/(m^2*K)] un tas apraksta, cik vati pie noteiktas temperatūru starpības izplūdīs caur noteiktu sienas laukumu.

R=d/lambda, kur lambda - siltuma vadīšanas koeficients, d - sienas biezums un R - termiskā pretestība.

Ja siena viendabīga, tad U=1/R, jeb šajā konkrētajā situācijā (siena viendabīga) U=lambda/d.

Fšrs aprēķināja lambdu ar savu vienādojumu, kas ir siltuma vadīšanas koeficients [W/(m*K)]. Ja grib U vērtību, tad jārēķina tālāk.

Cik saprotu, tad agregāts, kas darbojas, dzesē telpu aka ledusskapis aka siltuma sūknis un šiem kā reiz lietderības koeficients parasti ir lielāks par 1, bet var būt arī mazāks slikti uzbūvētām sistēmām.

J.